본문
풍속/기상
TA-200터널용 풍속계
- TA-200형 터널용 초음파 풍속계는 터널 내의 환경에서 장시간,
고정밀의 풍속을 안정적으로 측정하기 위해 개발한 풍속계.
터널내의 환기나 화재등 이상 사태의 제어에 꼭 필요한 풍속정보를
제공.
- 공기의 미세한“흐름”을 감지하여 0m/s 에서 풍속을 측정
- 가동부가 없고 내환경성에 뛰어남, 마모 등에 의한 노화가 없음
- 초음파에서 2성분 풍속을 측정하여, 터널의 축방향 풍속 성분을
구하기 때문에 풍향이 일정하지 않아도 터널축방향의 풍속만 측정
가능
- TA-100형(구형모델)과 호환성을 가짐
제품 사양
설치 방식 : 수직방향 설치
측정 방식 : 시분할송수신 변환형초음파 펄스전파에 의한 2성분풍속의 좌표변환방식
측정 방향 : 터널벽면에 대해 평행방향의 수평성분
측정 범위 : 0~±15m/s 또는 0~±10m/s
(설정용 스위치로 변환가능)
측정 정도 : ±4%(풍속 5m/s 이하는 ±0.2m/s)
분해능 : ±0.1%
응답 속도 : 약 0.05초
내풍속 : 90m/s이상
풍속 출력 : DC12V±8mA
평균 시간 : 10초
풍향 판별 : 풍속값의 극성(+또는-)
경보 출력 : 전원차단에 의한 무전압 메이크 접점(DC50V, 480mA이하)
수리 출력 : 멘테넌스 스위치에 의한 무전압 메이크 접점(DC50V, 480mA이하)
이상파장출력 : 이상파장 시에 출력 무전압 메이크 접점(DC50V, 480mA이하)
디지털 출력 : RS-232C 또는 RS-422
교정 신호 : 0 또는 ±풀 스케일의 전기적 교정신호를 출력(설정키 스위치로 설정)
낙뢰 보안기능 : AC 입력 라인
- 인펄스 방전개시전압 10/200μs 3kV에 1200A,
- 인펄스 전류내량 8/20μs에 4500A,
출력라인
- 방전개시전압:75V±20%,
- 제너전압:24V,
- 인펄스 전류내량8/20μs에 1000A
(단, 보안소자 특성)
환경 조건 : 온도: 변환기 -20~40℃, 프로브: -20~50℃
습도: 90%이하(단, 결로가 없을 것)
전원 : AC100V(110, 200, 210, 220V) 50/60Hz
30VA이하(전원전압은 상기에의해 발주시 지정 필요)
케이블 길이 : 15m이하(발주시 선택 / 프로브~변환기 사이)
표준 부속품 : 변환기(TA-200)(1개), 프로브(TR-51TN)(1개), 프로브변환기 사이의 케이블(JCT)(1개), (전용 동축 코드: 4 개,
비닐코드:2 개)
옵션